我想请教一个选型问题,如果我现在有一个成套设备里面有单相供电有三相供电,我如何选择总的断路器?

比如第一路是个单相设备,2000W,电流大概9A,第二路是个三相电机之类的,比如5000W,电流大概7.6A,第三路也是单相的2000W,9A,那我总开关选择是不是9+7.6+9=25.6A,然后我选择30A的塑壳断路器,这样有问题吗?还是说选最大一路就行了

因为断路器的额定电流指的是每一相通过的电流,我这样相加会不会导致选大了,各位老师明白我的意思吗

又比如说我RN,SN,TN这三路每一路都是11A,那我总开关应该选40A吗,还是16A?还是有什么计算方法?

谢谢~~~
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 22:05
1、由于两个单相设备不是使用同一相线(为了保证零线电流尽可能小,要求三相负载尽量平衡,功率较大的多个单相设备不能使用同一相线供电),不能用三个都相加的办法,而是选择其中一个最大功率的单相设备的电流+三相设备的电流,也就是:9+7.6=16.6A,选择20A较为合理。除非是以后还要增加用电设备,才会选择比20A更大的断路器。选择DZ47-63小型断路器即可。
2、断路器的电流不能选得太大,以DZ47-63为例,常用的有C型和D型,工业中用D型。D型的瞬时脱扣动作电流是额定电流的10-14倍,通俗的说,出现短路时,线路电流达到10-14倍的额定电流,断路器才会瞬间动作。规格越大,短路时对线路和设备的损坏也就越大(电流热效应导致的)。
3、对于既有单相用电又有三相用电的混合设备,通常是选用4P断路器。