夜幕恰恰
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 50 点
下载积分: 681 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2018-09-28
最后登录: 2019-08-24
查看夜幕恰恰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-30 14:35
某工厂的一套纺织程序,一段时间后停机,大概24小时作业是1年左右停机,程序上载后没发现问题在哪里,求老师傅指导
附件: XXXX.rar (8 K) 下载次数:220
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 236 分
在线时间: 1105(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-06
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 16:31
这也太捞了,光程序,注释说明都没有,这要完全看懂基本上要对设备工作过程非常熟悉才行

告诉你个简单的办法,欧姆龙的PLC保持区HR,数据区DM都是掉电保持的,在监视模式下你查一下程序里面用到的D和H,如果有异常的把它清空或者直接删掉该条程序

还有如果是靠时间停机的,查一下内部时间的AR继电器和定时器计数器的程序
[ 此帖被nightblueblu在2018-10-30 16:43重新编辑 ]
Your happiness is everything.
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1015 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 236 分
在线时间: 1105(小时)
注册时间: 2017-02-09
最后登录: 2024-11-06
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-01 16:03
引用
引用第4楼夜幕恰恰于2018-11-01 14:07发表的  :

谢谢,具体有什么会导致系统停止工作呢?

根据你的描述是定时停机,这种一般有两种做法,一是在上位机也就是触摸屏写定时,另一种是在PLC里面写定时,两种方式都会读取系统时间,既然你的PLC程序没有密码也没有加密的功能块,那么如果定时在PLC,那就找到PLC程序中使用内部记录系统时间的特殊继电器AR区,然后进行修改。或者不使用系统时间,因为欧姆龙的D区和H区全是掉电保持的,自己写的长定时程序也容易,同样找到异常的定时器计数器进行处理。如果是触摸屏定时,看程序有没加密,没加密上载后自行修改,有密码可以在论坛解密区求助
Your happiness is everything.