图片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)与威纶通(MT6070iH)通讯 ---
三菱PLC只有一个通讯口,在和触摸屏通讯和编程时无法同时应用,拔来拔去非常麻烦,现增加1个485BD通讯口用于和触摸屏通讯,编程口用于调试程序。
但现在的情况是:电脑和PLC通讯正常,屏的程序可以在线模拟;电脑和屏通讯也正常,屏程序可以下载到屏里面去;但就是PLC和屏的通讯不正常,屏上一直提示PLC无响应。求高人指教一下!

蓝叶风雪骄阳
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 197 点
下载积分: 1461 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2018-06-13
最后登录: 2019-07-29
查看蓝叶风雪骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-02 08:49
你尝试一下两线制可不可以       PLC参数设置为专用协议  通讯参数看情况设值   不可以的话打给三菱客服