kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-29 11:51
图片:
三菱PLC(用FX1n-485-BD)与威纶通(MT6070iH)通讯 ---
三菱PLC只有一个通讯口,在和触摸屏通讯和编程时无法同时应用,拔来拔去非常麻烦,现增加1个485BD通讯口用于和触摸屏通讯,编程口用于调试程序。
但现在的情况是:电脑和PLC通讯正常,屏的程序可以在线模拟;电脑和屏通讯也正常,屏程序可以下载到屏里面去;但就是PLC和屏的通讯不正常,屏上一直提示PLC无响应。求高人指教一下!

kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-06 11:26
图片:
图片:
图片:
图片:
重新编辑了图片,增加HMI设定图片和PLC通信参数图片;以及通讯线的图片。
有个疑问:在威屏HMI中如果选485模式就只能用COM2口,如果变成COM1口就自动选成232模式了,是这样吗?
连接后屏出现错误警报:PLC无响应。PLC上485-BD模块没有LED亮或闪烁。什么反应都没有。真是奇怪了!
[ 此帖被kcai_fly在2018-11-06 11:32重新编辑 ]
kcai_fly
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 268 点
下载积分: 2674 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2018-01-26
最后登录: 2023-10-27
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-10-11 11:46
今天有坛友在问FX1S和屏通讯的事情,正好前段时间把这个问题解决了,这里把问题点汇总一下,其中有一些很LOW的错误,也算给大家当个反面教材,不要重复我的错误。
首先,HMI里面屏的参数一定要正确;我上次就是把威纶通的MT6070IH错误选成了TK6070IH,导致很久都没有通讯成功;
其次,就是你的通讯线的端子要连接正确;我上次就是把九针接口的1、2端子错接成4、5端子而通讯不成功。
最后FX1S只支持485 2线制,所以不要用4线制。
上述3点改正以后,屏和PLC通讯很好,速率9600或19200都可以。