三菱PLC(用FX1n-485-BD)与威纶通(MT6070iH)通讯 ---
三菱PLC只有一个通讯口,在和触摸屏通讯和编程时无法同时应用,拔来拔去非常麻烦,现增加1个485BD通讯口用于和触摸屏通讯,编程口用于调试程序。
但现在的情况是:电脑和PLC通讯正常,屏的程序可以在线模拟;电脑和屏通讯也正常,屏程序可以下载到屏里面去;但就是PLC和屏的通讯不正常,屏上一直提示PLC无响应。求高人指教一下!

zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-01 22:54
1、FX1s支持使用扩展功能板。
2、你得画出连接的通讯电路图,否则别人不知道线路是否正确。线路没有超过50m,可以不用终端电阻,电磁干扰不恶劣的情况,可以不接SG端。
3、PLC的参数是怎么设置的?厂家会在说明书中给出485通讯时的设置要求,是否按厂家的要求来做的。
4、屏的参数是怎么设置的?是否按照厂家的要求来做的。5、画面上的按钮、指示灯、输入输出域是怎么组态的?
只给个局部的照片,无法做出判断到底是哪个地方没做对!
zhangqi_1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4015 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2013-03-22
最后登录: 2024-12-07
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-06 17:06
1、用万用表测量RX-与SDB、RX+与SDA、TX-与RDB、TX+与RDA之间是否接通。
2、连接方式是RS485 4W(就是RS422,四线制连接),屏的参数设置是RS485 2W(二线制连接)。两者不相符。要么选RS485 2W,要么把RX-与TX-、RX+与TX+分别接在一起,做成二线制连接。
3、有一种说法,PLC系统设置(2)是针对RS232/485-ADP(适配器)的,对于485-BD板的,应设置D8120。设置了D8120,就不能选择PLC系统设置(2)。