plc-cmd
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1557 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2014-03-17
最后登录: 2024-12-10
查看plc-cmd的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-27 17:44
描述:程序部分截图
图片:
第一次用FX5U做项目,仿真的时候发现条件成立的时候脉冲不输出也不动作(具体体现,正常结束和异常结束都是OFF,脉冲输出中SM5500等也是OFF) 哪位师傅帮忙看一下程序有没有问题,附件图片是部分程序截图,万谢!!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-27 19:45
定位指令不支持仿真的
楼主留言:
你好,那为什么仿真的时候没有提示不支持啊? 也没有任何的异常提示
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
注册时间: 2015-05-19
最后登录: 2024-12-11
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-27 20:03
指令没有用错就不会报错,三菱有些指令是不支持仿真功能,具体的可以看下手册
楼主留言:
你好,请问FX5U的定位指令结束后,"定位正常"、"定位异常" 如果再不断开驱动条件的情况下是否会一直保持呢?
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.