luowenping
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 185 点
下载积分: 553 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2013-03-06
最后登录: 2024-11-08
查看luowenping的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 20:21
模拟量AD输入模块采集实时值,模块分辨率4000.温度变送器0-300℃。怎么换算成当前对应的电流值4--20mA.计算方法怎么计算,请教一下工控界的前辈们,谢谢您

东哥00789
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 147 点
下载积分: 528 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2015-09-19
最后登录: 2023-08-18
查看东哥00789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-14 14:18
如果把缺省改成3000,不就对应成比例了。