鳝变的男人
真正的大师都怀着一颗学徒的心
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2017-04-05
最后登录: 2021-11-23
查看鳝变的男人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 17:07
如题,使用以太网通讯的时候,通讯正常,换成485通讯,通讯不上,能看到SD和RD两个灯闪烁,但是通讯不上,PLC位报错,两线制半双工,求大佬帮助看看可能是哪儿的问题
真正的大师都怀着一颗学徒的心
sadnesss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 150 点
下载积分: 752 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2024-09-04
查看sadnesss的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-29 14:33
    威纶屏        FX5U    
接线方式    绿4        RDA    
    红3        RDB    
    黑2        SDA    
    白1        SDB    
    黄5        SG    
    参数设置            
设备类型    FX5U        MC    
波特率    19200        19200    
奇/偶    无        无    
数据长度    8        8    
停止位    1        1    
和校验            添加    
                
sadnesss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 150 点
下载积分: 752 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2024-09-04
查看sadnesss的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-29 14:34
按这个吧,在用的设置
sadnesss
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 150 点
下载积分: 752 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2016-11-10
最后登录: 2024-09-04
查看sadnesss的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-29 14:35
威纶屏要选4W
下载参数设置,plc要重启才生效