我用FX3u-485ADP-MB与称重仪作通信读取数据,我写的程序无法读取,求大神指正。

附件为程序及称重仪手册
附件: 320说明书 A5版.pdf (3119 K) 下载次数:55
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 测试.zip (177 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2024-12-09
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-26 21:56
引用
引用第5楼wjm111于2018-10-26 21:39发表的  :
谢谢以上各位的帮忙!我还有以下不解:

485模块RDA与SDA短接后连接到称重仪的RDA,485模块RDB与SDB短接后连接到称重仪的TDB,称重仪还有个COM接线端是否需要和485模块SG相连接?
485模块上终端电阻我选择了110欧姆,称重仪端是否需要短接终端电阻?
485模块电源指示灯正常,什么状况下才会造成SD,RD指示灯都不闪烁?


選擇485時COM為空腳,不需要接,說明書裡有提到,跨接器有沒有插錯?
還有儀表裡的通信參數設定跟程式裡的設定是不是一樣?
讀取位置當前顯示重量直接用K值就可以了,例如要讀取40002,就下ADPRW H1 H3 K1 K5 D100,有些儀表要減1,有些不用就試試ADPRW H1 H3 K2 K5 D100。
以上是我用來讀取溫度表及掃瞄的經驗供你參考。