我用FX3u-485ADP-MB与称重仪作通信读取数据,我写的程序无法读取,求大神指正。
附件为程序及称重仪手册
附件:
320说明书 A5版.pdf
(3119 K) 下载次数:55
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
测试.zip
(177 K) 下载次数:40
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
vdadiv
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
226 点
下载积分:
71589 分
在线时间: 264(小时)
注册时间:
2013-03-31
最后登录:
2024-12-11
查看vdadiv的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-26 19:26
全看
|
小
中
大
图片:
位址的算法不對了
分享
vdadiv
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
226 点
下载积分:
71589 分
在线时间: 264(小时)
注册时间:
2013-03-31
最后登录:
2024-12-11
查看vdadiv的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-10-26 21:46
全看
|
小
中
大
图片:
更正一下.......
分享
vdadiv
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
226 点
下载积分:
71589 分
在线时间: 264(小时)
注册时间:
2013-03-31
最后登录:
2024-12-11
查看vdadiv的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-10-27 11:54
全看
|
小
中
大
COM-SG 不用接线
一般在網路终端兩頭都須短接终端电阻,终端电阻對发送接收動作,影響不大,
SD:有发送動作,指示灯闪烁,
RD:有接收動作,指示灯闪烁,
程序不正确,PLC無发送動作,指示灯不会闪烁
剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100 ]可以讀到40001這個暫存器的值
本帖最近评分记录: