其中 485bd 可以通讯上 但是 485adp 的SD灯 不亮
[ 此帖被蓝叶风雪骄阳在2018-10-24 13:55重新编辑 ]
分享
twingo49
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
9134 点
下载积分:
22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间:
2013-08-08
最后登录:
2024-12-09
查看twingo49的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-24 11:57
全看
|
小
中
大
這個組合我用過485BD應該是CH1,485ADP-MB在CH2,485ADP-MB參數在程式設定。
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(蓝叶风雪骄阳) 热心助人!
分享
twingo49
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
559 个
工控威望:
9134 点
下载积分:
22585 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间:
2013-08-08
最后登录:
2024-12-09
查看twingo49的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-10-25 08:49
全看
|
小
中
大
看看這兩本FX3用户手册 MODBUS通信篇,用户手册通信篇。我的用途是ADP-MB接掃瞄器參數在程式裡設定位置為CH2,485-BD直接接人機沒有特別設定。