如题,不想另外加模块,三菱FX3SA是否可以控制两台伺服电机?一台有定位要求,另一台没有定位要求
谢谢各位
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 327 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 75043 分
在线时间: 995(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-04
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-24 10:27
可以的,Y0/Y1两个点就是脉冲点,注意:3SA的型号也不能添加模块,只能添加BD板或ADP板