guoqing3511
随风飘荡
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 480 个
工控威望: 627 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2016-06-03
最后登录: 2024-11-01
查看guoqing3511的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-22 18:58
                         两台5U之间MODBUS通讯 ,有需要的可以参考。                
微信:gqgq6725
[ 此帖被guoqing3511在2019-07-25 09:14重新编辑 ]
附件: fx5两台modbus连接.zip (555 K) 下载次数:3313
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lucas) 楼主,程序有问题,见12 ..
  • 下载积分:+5(吴工2014)
  • 下载积分:+1(suy520)
  • 下载积分:+1(蒲城风信子) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(family111eee)
    lucas
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2010-02-02
    最后登录: 2022-05-20
    查看lucas的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2019-09-12 17:45
    引用
    引用楼主guoqing3511于2018-10-22 18:58发表的 FX5U样例三 FX5U之间MODBUS通讯 :
                             两台5U之间MODBUS通讯 ,有需要的可以参考。                
    微信:gqgq6725



    程序有问题:
    • 同时驱动多个ADPRW命令时,需在当前的命令结束后执行下一ADPRW命令。(一次仅可执行1个命令)

    你一次驱动2条ADPRW命令
    lucas
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 570 点
    下载积分: 2881 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2010-02-02
    最后登录: 2022-05-20
    查看lucas的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2019-09-12 17:53



    ADPRW  H1 H6 K0 K1 D2 M20
    寄存器个数为 1  ???,
    你确定是 “ 将主站x0-x8写入1号站D0”  ???, 先不说有没有 x8,

    ADPRW  H1 H6 K0 K0 D2 M20
    正确的应该是将主站D2写到1号从站D0中!!!



    这个是单个寄存器写入,个数应该是固定值“0”,见手册

    [ 此帖被lucas在2019-09-16 10:00重新编辑 ]
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hua966)