楼主  发表于: 2018-10-22 16:04
图片:
图片:
图片:
新手请教一个PLC的互锁问题

如图所示 谁能告诉我错在哪里了?

按下X001启动正转 Y10000线圈得电 松开X001   线圈自保依然得电  

此时Y10000常闭端断开  


为什么这时我按下X002启动反转时 Y10001线圈会得电自保   正常来说X002启动按钮是要没反应的才对  

望知道的朋友告之下  本人刚学不久欧姆龙的PLC。
liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-12-19
查看liang9601的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-22 16:29
有什么办法解决这个问题吗  谢了
liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-12-19
查看liang9601的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-22 16:43
引用
引用第4楼博panda于2018-10-22 16:34发表的 Re:Re:欧姆龙PLC  正反转互锁问题 :

互锁本来就是这个样子的啊?防止同时挂入两个档

这样子就会出现一个情况  当我先按下X01  Y0线圈启动  此时我再按下X02  接触器瞬间就会由正转变为反转  这样担心会存在隐患   我要的效果是按下X01时  X02是启动不了的  必须先按停止 才可以启动X02
liang9601
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2018-10-22
最后登录: 2024-12-19
查看liang9601的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-22 17:14
引用
引用第7楼博panda于2018-10-22 16:45发表的 Re:Re:Re:Re:欧姆龙PLC  正反转互锁问题 :

把X1和X2的常闭触点删了,只有急停才能启动

OK  知道了 非常感谢