新手请教一个PLC的互锁问题

如图所示 谁能告诉我错在哪里了?

按下X001启动正转 Y10000线圈得电 松开X001   线圈自保依然得电  

此时Y10000常闭端断开  


为什么这时我按下X002启动反转时 Y10001线圈会得电自保   正常来说X002启动按钮是要没反应的才对  

望知道的朋友告之下  本人刚学不久欧姆龙的PLC。
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2025-01-01
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-23 20:09
图片:
改成这样就可以了
本帖最近评分记录: