楼主  发表于: 2018-10-20 20:09
现场一台威纶触摸屏,它只有一个com口,现在买了三个485bd通讯板分别挂在三个三菱plc3u上,问怎么实现一屏多机
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-19
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-22 09:28
把站号设置好 PLC设置站号分别为123 然后通讯参数全设置成一样就可以了 不过通讯的参数越多延时越严重 一般而言 延时还是能接受的