k―1000就可以改变方向,但这样只能发固定脉冲
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2047 个
工控威望: 2964 点
下载积分: 25187 分
在线时间: 1435(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-11-20
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-20 21:10
k-1000 换成D10(数据寄存器即可),D10小于k0就好了