yjm1yjm
学海无涯
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 162 点
下载积分: 690 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2017-01-18
最后登录: 2024-11-05
查看yjm1yjm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-20 17:19
图片:
现在做一个程序,跟称重设备通讯,读取数据,选的FX3G-485-BD模块。
电子秤站号1,通讯参数波特率:57600,校验:N,数据位:8,停止位:1。
读取数据的地址是40115。

是直用MOV指令往D8120和D8121写参数,然后用FROM读数据吗?

D8120里面的波特率好像设置不到57600,最大只能设置到19200,还有FROM最多只能读取到32700的地址。

LD M8002
MOV H0CA1 D8120
MOV H1 D8121

LD M8000
DFROM K1 K40115 D20 K1
END


求大神指导,自己看手册看蒙了!

tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-20 17:59
用RS指令
是通讯指令,不是读取模块数据。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2846 个
工控威望: 3618 点
下载积分: 3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-23 20:16
引用
引用第3楼yjm1yjm于2018-10-22 16:45发表的  :

RS指令看的不明白,我这边的皮带秤有大约30个数据通道的数据是要经常变更的,我怎么确定接收的数据是哪个通道的?我看手册,没看明白!

分时操作,在需要才写入读出相对应的数据。
程序也不算复杂,可以查看我之前的贴子,有例程。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/