松个PLC控制两松下伺服直线插补。可正常运行,但是回零时 (回零单独回零),停止的时候会有撞击一样的声音。但是没撞到。同时停止时驱动器也有继电器动作的声音,另外的驱动器就没有这情况?
心若放晴,何惧风雨!
分享
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
528 点
下载积分:
5864 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2018-05-07
最后登录:
2024-11-20
查看rw觉醒ai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-18 21:46
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼wangnaizhi于2018-10-18 17:45发表的 :
归零速度慢点试试
试过的,一样,会不会是用了插补的原因?运行是没这情况的,只有运行回零点程序有
心若放晴,何惧风雨!
分享
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
528 点
下载积分:
5864 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2018-05-07
最后登录:
2024-11-20
查看rw觉醒ai的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-10-24 20:52
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼secgo于2018-10-22 13:43发表的 :
理论上插补和归零是独立的啊
听说松下PLC执行ORG指令会出现BUG,某些输出点会通断一下,可能刚好伺服ON接到了这些点上,不知道是不是这样
心若放晴,何惧风雨!
分享
rw觉醒ai
善于走自己的路,才可能走别人没走过的路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
528 点
下载积分:
5864 分
在线时间: 107(小时)
注册时间:
2018-05-07
最后登录:
2024-11-20
查看rw觉醒ai的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2018-10-27 08:30
全看
|
小
中
大
已确认就是松下PLC执行ORG指令会出现BUG