楼主  发表于: 2018-10-17 10:11
多少A以下的空开可以直接推上去,上电?负载没有大功率三相电机
客户现场只有三相380V,没有零线,但是设备需要用单项220V,加了三相380V变单项220V的变压器,可是这台设备还有一个3相5线的加热器,想问,这个加热器的线怎么接?可以将通过变压器的零线接上去吗?
zlcp123
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 4320 点
下载积分: 13670 分
在线时间: 557(小时)
注册时间: 2018-09-11
最后登录: 2024-11-26
查看zlcp123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-17 12:31
3相5线?那就是带控制箱的咯,加个380变220的控制变压器,把内部供电线路改改就行了,多大的事儿

看了一下你的发帖,基本都是基础问题,老是想着求助别人不自己努力,基本就是混饭
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(gk虎皮猫大人) 真是好人!