楼主  发表于: 2018-10-12 10:30
三菱伺服断使能后当前位置会有点偏差怎么解决?伺服还带了减速机,问了三菱的客服,客服说是这样的。负载也不算重。
hcl1230
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 536 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2014-07-22
最后登录: 2024-10-23
查看hcl1230的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-19 13:35
引用
引用楼主xiaoyong898于2018-10-12 10:30发表的 求教 :
三菱伺服断使能后当前位置会有点偏差怎么解决?伺服还带了减速机,问了三菱的客服,客服说是这样的。负载也不算重。


为什么要断使能?????    你的目的是什么   使能一断伺服就处于自由状态,如果没有刹车手都能转   就算加了刹车位置也会过冲