国内设备单相220V有7KW 三相380V有11KW(三相380V异步电机2KW,加热管每相9KW) , 国外电压三相415V,单相240V。 有什么简便的方法实现电压通用
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1538 个
工控威望:
1761 点
下载积分:
6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-10-10
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-08 14:44
全看
|
小
中
大
没超过10%,应该可以用。实在不行就加调压器了,不过你这个调压器功率不小哦