用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
出口印度的设备
上一主题
下一主题
2018工控狗
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
144 点
下载积分:
3336 分
在线时间: 24(小时)
注册时间:
2018-01-11
最后登录:
2021-06-05
查看2018工控狗的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-10-08 11:30
全看
|
小
中
大
国内设备单相220V有7KW 三相380V有11KW(三相380V异步电机2KW,加热管每相9KW) , 国外电压三相415V,单相240V。 有什么简便的方法实现电压通用
分享
langui
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1541 个
工控威望:
1764 点
下载积分:
6257 分
在线时间: 642(小时)
注册时间:
2014-06-16
最后登录:
2024-12-12
查看langui的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-08 14:44
全看
|
小
中
大
没超过10%,应该可以用。实在不行就加调压器了,不过你这个调压器功率不小哦
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
出口印度的设备
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问