陈十一
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 116 点
下载积分: 690 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2017-02-06
最后登录: 2019-02-15
查看陈十一的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-05 20:14
伺服回原点后定位不准的问题:

用的增量式伺服脉冲加方向,原点是光电开关安装结实可靠。机械部分是用的模组。

系统回原点后,伺服进行定位大概有20个定位点位。点位定位完成之后,伺服回原点等待下次工作,如此循环。

大概连续工作半小时后,伺服回原点再次点位时会出现点位定位不准,偏差可能有3,4毫米。随着工作时间的增加偏差量会越来越大。

请教一下论坛里的大神们,为什么伺服每次工作完回原点后,下次定位还有偏差且偏差会随着工作时间的增加偏差量也在不断的增大。

changzyu9638
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 1030 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 170(小时)
注册时间: 2018-09-19
最后登录: 2020-08-07
查看changzyu9638的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-17 17:29
伺服回原点,是机械原点复归吗?
如果是的话,机械原点复归是使用什么方式?
原点复归方式,有下列方式
1.近点狗式
2.停止机构停止式1)
3.停止机构停止式2)
4.停止机构停止式3)
5.计数式1)
6.计数式2)