楼主  发表于: 2018-10-04 15:16
有没有哪位老铁知道,plc输出端与驱动器的连接线(CN1),最长能用多少米,尽量与其它电线分开!!,或者说IS620P系列的汇川伺服与电机的动力线和编码器线最长能用多少米的线。急!!!!!!!
wjun7610
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 249 点
下载积分: 708 分
在线时间: 31(小时)
注册时间: 2007-09-16
最后登录: 2024-11-08
查看wjun7610的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-23 11:30