水无痕
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看水无痕的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-06 12:08
          以前是正常操作的现在不行了。
     我是这么做的:从plc把程序下载到电脑--点击在线工作--在线后点击编程--在线编辑--开始 --然后我唉程序中修改了一个点
     --编程---在线编辑---发送变更(到这部以前接下去是正常的现在接下去不行了)--无法完成此操作,程序被保护。

      点击释放密码按钮,出现UM读保护前面打了个钩 (我想是不是被锁了程序)需系统密码
    

       出现以上问题哪位高手可以指点以下小弟的迷津,非常感谢。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-18
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-08 12:38
说明白是OMRON的什么机型,如果是CQM1H系列的话,目前还无解。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8219 个
工控威望: 10348 点
下载积分: 21038 分
在线时间: 3010(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-18
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-14 07:27
目前CQM1H系列的无解,只能知道密码,或者用原来的程序重新写入PLC,但要把PLC的DM6602区数值改写成0000,去掉写保护。用电脑或编程器可以连接PLC后修改。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。