发表于: 2018-10-01 08:09
全看
|
小
中
大
图片:
如题,在运行回原点程序后,回原正常,回原后的DDRVI指令没有反应,如果不用M1029驱动M3,在回原完成以后,手动驱动就可以偏移,尝试更换驱动条件,加延时都不行,望各位大侠给小弟解惑。
分享
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1273 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间:
2015-08-31
最后登录:
2024-11-19
查看wangnaizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-10-05 10:04
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼原旭朋于2018-10-03 08:18发表的 :
真的是,因为我以前也没弄过私服的程序,所以就百思不得姐,各种换条件也是不行,不过后来详细看了下手册,结果就蒙对了
我一般都是用M1029 一般这个会在脉冲输出完成后ON一个周期 正常我会做一个延时(时间超过扫描周期就可以了) 刚刚查了一下资料M1336是脉冲输出指示标志 即在脉冲输出时候会置ON 在脉冲输出完成后便会OFF 具体的怎么运用就看楼主了