cxz494745236
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 114 点
下载积分: 707 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-02-10
最后登录: 2022-01-15
查看cxz494745236的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 19:55
有台设备,我们用的是三菱FX PLC (目前我只会三菱的)
输入有270个左右,输出有70(含6个伺服电机)个
添加扩模块最多只能有八个扩展模块


我看到网上有朋友说要用CCLINE就能扩展到300多个
我还没做过,大家觉得下面这个方案如何


FX3U 128MT
FX2N EX16    14个
FX2N 1PG    3个
FX2N 16-32CCL
FX2N EYR  32  1个
我看到你了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
注册时间: 2018-05-02
最后登录: 2024-09-12
查看我看到你了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-30 08:52
有个虽然可能很可靠性一般的方法,但是有兴趣可以试试

用个单片机做组合式输入解码选择,PLC用9个输出点输出到单片机模块,111111111,二进制,那就能有511个输出点,无PLC输入不算,然后在单片机上做输出解码一一对应,单片机的IO模块会便宜很多很多,不知道市面上有没有这些模块,但自己做一个也不难,电子电路技术过关自己可以做出来。

但安全可靠性肯定没人家专门的大公司输出模块好的了