有台设备,我们用的是三菱FX PLC (目前我只会三菱的)
输入有270个左右,输出有70(含6个伺服电机)个
添加扩模块最多只能有八个扩展模块
我看到网上有朋友说要用CCLINE就能扩展到300多个
我还没做过,大家觉得下面这个方案如何
FX3U 128MT
FX2N EX16 14个
FX2N 1PG 3个
FX2N 16-32CCL
FX2N EYR 32 1个
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9680 个
工控威望:
8578 点
下载积分:
16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-12-22
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-29 10:01
全看
|
小
中
大
1、使用Q或L
2、FX3U主机 + CCLINK主站模块 FX3U-16CCL-M + 最多7个 AJ65SBTB1-32D(每个32点输入)