13676401562
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 102 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-08-08
最后登录: 2018-10-05
查看13676401562的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-28 19:05
三菱M70系统怎么自定义M代码,添加新的M代码,是要改PLC吗
langui
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
注册时间: 2014-06-16
最后登录: 2024-10-10
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-29 14:15
引用
引用第1楼h82763800于2018-09-29 09:07发表的  :
不会插图片
  如果你要一个M码对应一个动作  比如夹具夹紧或松开,那需要改PLC
如果你要一个M码调用一段程式  那不用写PLC  只有设置参数

兄弟,M70的报警信息怎么改写,