尹梦超
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 257 点
下载积分: 6784 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2012-05-24
最后登录: 2024-11-18
查看尹梦超的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-22 20:44
       首先说说遇到的问题,现在有一个MCGS的屏,带以太网通讯,一个SMART的PLC,带以太网通讯,一个交换机。接线什么的都是正确的,因为同样的接线在公司的机器上就是可以触摸屏和PLC以太网连接,并且用电脑可以监控PLC程序。但是我把同样的程序下载到新的触摸屏和PLC里面,就总是出现通讯异常。出现的异常是,要么就是触摸屏和PLC连接不上,要么就是电脑下载PLC或者触摸屏程序的时候总是连接不成功,数据异常。我一开始还怀疑是网线的问题,因为网线是后来自购的,和公司的不一样。后来还怀疑交换机也有问题。换了一个交换机也是一样。然后我想到了PLC的以太网可能是被占用编程资源了。因为smart的以太网资源用于编程的指只是一个。可能就是用PLC监控程序的时候正在使用着,然后触摸屏和PLC通讯的时候也用的是这个资源,所以就两个不能同时使用。问题是这么怀疑的,可是找不到解决办法啊。于是百度,各种资料,比较靠谱的是西门子官方论坛的一些资料。但是也没给出什么具体的操作方法。最正确的说法,其实就是MCGS和SMART的驱动需要更新成最新的。这个驱动就叫做“昆仑通态和smart多主多从驱动”,有网站有资源,但是要账号啊,积分啊。我哪有啊。于是继续百度,有人说问MCGS供应商拿一个,这个也对。但现在是放假,谁鸟你。所以只能自己再找。后来又搜到一条信息,说是最新的MCGS嵌入版7.7的软件有这个驱动。然后我下载了,把对应的smart驱动找出来,然后替换原来的驱动。再下载,再用交换机监控程序。果然,问题就这样被解决了。

附件是最新的驱动,修改日期是2016年的



【专业只做西门子】(群号861052633)
[ 此帖被尹梦超在2019-07-23 15:07重新编辑 ]
附件: Smart200.rar (218 K) 下载次数:2686
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(太白2024) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(stave25) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(tamjqgb) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(好久不见啦)
  • 下载积分:+1(菜鸟学工控_1) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 下载积分:+5(711022027) 感谢分享!
    友缘人
    不断求知....向往新生活
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 1149 点
    下载积分: 5420 分
    在线时间: 511(小时)
    注册时间: 2008-12-18
    最后登录: 2024-11-13
    查看友缘人的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-10-08 15:20
    呵呵,小弟以前也是花了很多心思找资料看,动手试,再找资料看,再动手试,再找资料看,再动手试...才OK
    旨在不耻下问中.........