学者来
Never give up dreams
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 278 点
下载积分: 7020 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2018-01-08
最后登录: 2024-11-13
查看学者来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-21 08:19
威纶通触摸屏问题请教:现场环境是高频焊接现在在焊接不工作时威纶通的屏幕没有问题,在焊机工作时威纶通的屏幕会卡机或者老是重启。485通讯出现死机。
wangnaizhi
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
注册时间: 2015-08-31
最后登录: 2024-11-16
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-21 16:32
通讯线用双绞屏蔽线且接地  通讯线上再加磁环 这个是485通讯不正常的对策 重启说明DC24电源出现了问题 可以看一下是不是有短路的地方不行就加滤波器然后再单独配个开关电源
楼主留言:
谢谢