深圳电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 783 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2018-05-20
最后登录: 2023-05-27
查看深圳电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-20 18:11
我们厂里新用了松下A6的伺服驱动,我们是做位置控制的,我的接线是  
  1.   2 . 7 针脚接24V;      
  41针脚接0V ;    
   4针脚接脉冲;          
  6针脚接方向 。
接好线后 ,我通电 ,伺服电机用手都能转动,PLC发脉冲,伺服电机没有反应。请教下   谁接过松下A6伺服驱动的线? 能告诉我 接哪几个针脚吗?  我这个是接错了,还是驱动参数没有设置对。请师傅们指教!!!
农夫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2023-12-16
查看农夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-20 18:42
把29脚伺服son短接起来
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(深圳电工) 热心助人!