用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
关于西门子s7-200 224xp 晶体管型与光电开关的接线问题
上一主题
下一主题
yangjunjie2
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
78 点
下载积分:
747 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2018-09-05
最后登录:
2018-10-20
查看yangjunjie2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-09-20 10:30
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
我各种接都不成功。
如图我是这样接的,光电开关常开的,NPN型
我也是棕色接到24V,蓝色接0,黑色接i0.0
按理说,黑色应该输出0V或者24V,可是我用表测量,要么2.3V或者1.3V。我百思不得其解
分享
h82763800
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
287 点
下载积分:
734 分
在线时间: 176(小时)
注册时间:
2008-12-16
最后登录:
2024-11-20
查看h82763800的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-20 11:04
全看
|
小
中
大
NPN 1M公共线接24V
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
关于西门子s7-200 224xp 晶体管型与光电开关的接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问