我各种接都不成功。
如图我是这样接的,光电开关常开的,NPN型
我也是棕色接到24V,蓝色接0,黑色接i0.0
按理说,黑色应该输出0V或者24V,可是我用表测量,要么2.3V或者1.3V。我百思不得其解
分享
suy520
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
163 点
下载积分:
19367 分
在线时间: 337(小时)
注册时间:
2013-03-01
最后登录:
2024-10-28
查看suy520的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-21 13:47
全看
|
小
中
大
楼上正解。按照楼主的接法,传感器应选择PNP型;