图片:
想请问例如内建4轴的定位数据表单呼叫是使用TBL指令来呼叫,但是TBL似乎不能使用在FX5-16ET/ES-H这个模块上,请问这个模块设定的表单要怎么呼叫执行?
zmrs163
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 373 个
工控威望: 521 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 324(小时)
注册时间: 2017-06-12
最后登录: 2024-11-15
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-19 15:43
可以用DRVTBL指令,两个操作数相同的时候就可以只执行一条定位数据