艾特you8
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1913 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2017-10-22
最后登录: 2023-07-11
查看艾特you8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-18 10:45
我有个程序按下急停输出M8349(不是SET置位)
急停松开输出停止。
现在急停松开后机台无法复位,这个M8349特殊继电器需要复位吗?
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 944 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-16
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-19 09:30
如果说 直接输出M8349不需要复位!就看你急停有没有SET置位其他继电器锁动作!
  还有就是这个脉冲禁止输出有很多情况,如果是伺服在运行的时候禁止输出,伺服突然停机会有惯性前冲造成位置偏差,直接运行那就是位置错乱,如果是伺服运行完成后输出M8349那样不会影响直接开机继续运行不会影响位置!
楼主留言:
我现在的程序是输出M8349   但是松开急停不会复位
wuzhishou
wuzhishou
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 217 个
工控威望: 2457 点
下载积分: 944 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2013-08-06
最后登录: 2024-11-16
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-19 10:03
看你程序怎么做吧!我做的是急停输出M8349,在用急停置位了其他继电器锁了定位输出,我启动按钮直接复位了置位锁定位输出的继电器马上就继续动作了!