我有个程序按下急停输出M8349(不是SET置位)
急停松开输出停止。
现在急停松开后机台无法复位,这个M8349特殊继电器需要复位吗?
分享
mosheng1234
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
211 个
工控威望:
1051 点
下载积分:
2961 分
在线时间: 649(小时)
注册时间:
2012-06-21
最后登录:
2024-11-05
查看mosheng1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-19 09:24
全看
|
小
中
大
引用
引用第2楼艾特you8于2018-09-19 09:19发表的 :
使用完M8349是不是要复位
同时也要复位脉冲输出端口Y0 Y1?
图片是在官网上找到的运动控制手册
你的截图讲的很明白了,M8349要复位,Y0 Y1不用管。