有一个家伙遇到问题,来问我。
我找到原因,给他说解决方法
结果这SB死活不听。他连接线都错了。。我给他正确的接线他又不看,完全不听我的。。
既然不听我的,那来找我作甚?故意气我嘛。。
不懂并不是错。但是不懂去求助别人,又不听别人的。这种人真的是SB一个。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(yanyu118)
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1973 个
工控威望:
2152 点
下载积分:
48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-14
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-19 09:16
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼langui于2018-09-18 11:53发表的 :
厂里的电工说零线可以当地线用,还找来书本给我看,我直接说零线可以当地线用就不要地线了,还接地干什么,直接接零就可以了。
因为他可能看到在TN-S系统中零线与地线最终在配电房里边连在一起了,所以认为是可以用,这是一个理解的问题,如果能用,为什么还要放五根线呢?TN-S系统是当今最安全的系统,所以在现代工业上运用最普遍,就是为了规范工作与保护的完全分开,有的公司车间总电源开关装的是漏电保护,如果地线当零线用,闸都合不上的,先前在一家印刷厂,他们的电工就是零线地线不分家,乱接,后来消防泵房电源线进柜处安装时没处理好,在后续不知道什么时候火线搭铁了,将配电房的接地端子都熔掉了,所有将地线当零线用的机器全部烧掉了,空调和印刷机坏了一堆,损失惨重!后停产一个星期!