如上图,三菱伺服里面有个清零CR信号?一直搞不懂这个清零信号有什么作用?好像其他品牌的伺服没有这个信号。如果不清零会怎样呢?会影响伺服的定位准确度?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
弗敢怠也
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 104 点
下载积分: 685 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 2022-06-28
最后登录: 2024-04-20
查看弗敢怠也的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-11-23 11:00
请问这个偏差计数器清零信号具体怎么用,接好线以后,回原点结束,零点信号触发驱动器内部自动清零吗?是否需要置位一下输出讯号Y呢?
引用
引用第2楼淡淡雨季于2018-09-17 10:11发表的  :
清零信号好多家伺服都有的吧。。。这个清零主要是用来回原点的时候用,,用来清除伺服器里面冗余的脉冲。。。。来达到精准回原点的效果。。。其实,如果你回原点的速度很慢而且回原点要求不高,可以不用