wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 437 个
工控威望: 11969 点
下载积分: 3117 分
在线时间: 972(小时)
注册时间: 2013-10-31
最后登录: 2024-12-23
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-14 17:11
图片:
如图,最近看到一个程序这样写的,利用气缸到位传感器信号来驱动另一个气缸,但是这些好像会有误动作情况吧,X1  ON了置位Y1,要是传感器X1误动作了岂不是Y1又置位了一次?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
不习惯ta
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 191 点
下载积分: 944 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2018-04-16
最后登录: 2024-07-11
查看不习惯ta的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-29 13:46
要是给我我不会这么写,结构是简单 ,但是台不严谨,现场容易跑飞
不习惯ta
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 191 点
下载积分: 944 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2018-04-16
最后登录: 2024-07-11
查看不习惯ta的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-29 13:51
引用
引用第2楼tingfenghu于2018-09-14 18:04发表的  :
这种写法不报错吗?
双线圈。
你看到双线圈了?  打个比方  两次OUT M0 会双线圈,代表不能两次SET M0 么?