maoshuai
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1700 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-11-25
查看maoshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-11 18:22
plc用的是丰炜vb1 加 485通讯卡 变频器是酷吗的 485通信 变频器参数 设置的是 偶 8 1 19200, plc设置的是 一样 plc485通信卡 cp2 设置 2 ,通信连不上通信卡灯常亮,常亮就是没连上,把plc的校验改成奇数 或者无 485通信卡 爆闪  ,爆闪就表示有通信,但是和变频器通信不上,谁知道这个是怎么回事吗
maoshuai
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1700 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-11-25
查看maoshuai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-11 18:26
丰炜plc通信用表格编辑 已经设置好了 程序里面就一部 m9000 mbus d1000 d100
maoshuai
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1700 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-11-25
查看maoshuai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-11 18:29
图片:
就是这样
maoshuai
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 1700 点
下载积分: 1113 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-05-16
最后登录: 2024-11-25
查看maoshuai的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-11 18:37
图片:
这个是设置的