楼主  发表于: 2018-09-10 20:36
5U连接J4-A,走IO点绝对值控制!能正常读取位置,PLC和伺服都无报警。但是比如我走100的相对位置,一到地方下载的位置马上变回刚才走时的位置,程序参照5U说明书写的。连接方式是3个连续X12-14接引脚22,23,25,ABS bit0,ABS bit1,ABS传输数据准备完毕。3个连续Y15-17接引脚15,17,18,伺服SON,伺服ABSM,伺服ABSR。 但是就是不行,郁闷了!
多多学习
qq282112254
学习学习使我快乐
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 278 点
下载积分: 970 分
在线时间: 307(小时)
注册时间: 2015-05-02
最后登录: 2024-11-20
查看qq282112254的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-11 12:33
程序是手册抄的,但是却是错的,修改了下可以了!