5U连接J4-A,走IO点绝对值控制!
上一主题
下一主题
qq282112254
学习学习使我快乐
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
278 点
下载积分:
970 分
在线时间: 307(小时)
注册时间:
2015-05-02
最后登录:
2024-11-20
查看qq282112254的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-09-10 20:36
全看
|
小
中
大
5U连接J4-A,走IO点绝对值控制!能正常读取位置,PLC和伺服都无报警。但是比如我走100的相对位置,一到地方下载的位置马上变回刚才走时的位置,程序参照5U说明书写的。连接方式是3个连续X12-14接引脚22,23,25,ABS bit0,ABS bit1,ABS传输数据准备完毕。3个连续Y15-17接引脚15,17,18,伺服SON,伺服ABSM,伺服ABSR。 但是就是不行,郁闷了!
多多学习
分享
qq282112254
学习学习使我快乐
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
278 点
下载积分:
970 分
在线时间: 307(小时)
注册时间:
2015-05-02
最后登录:
2024-11-20
查看qq282112254的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-11 12:33
全看
|
小
中
大
程序是手册抄的,但是却是错的,修改了下可以了!