LB0=1时
将LW20写入LW30
LB2=1时
将LW20写入LW40
LB3=1时
用LW30减LW40写入lw50
LW20为实数 这个宏指令怎么写呀
分享
性金哥
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
649 点
下载积分:
2136 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2017-02-13
最后登录:
2024-12-19
查看性金哥的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-11 20:48
全看
|
小
中
大
你这程序是可行的,赋值没有成功的原因是,LB的触发时间过短导致的。
分享
性金哥
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
649 点
下载积分:
2136 分
在线时间: 140(小时)
注册时间:
2017-02-13
最后登录:
2024-12-19
查看性金哥的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2018-09-11 20:51
全看
|
小
中
大
当然你也可以将时间间隔改为1*100ms,效果肯定显著。