15228320002
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
8 个
工控威望:
55 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2018-09-10
最后登录:
2022-04-24
查看15228320002的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-09-10 14:01
全看
|
小
中
大
LB0=1时
将LW20写入LW30
LB2=1时
将LW20写入LW40
LB3=1时
用LW30减LW40写入lw50
LW20为实数 这个宏指令怎么写呀
分享
hzl831018
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
151 个
工控威望:
328 点
下载积分:
2141 分
在线时间: 434(小时)
注册时间:
2013-03-27
最后登录:
2024-11-05
查看hzl831018的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-12 08:53
全看
|
小
中
大
图片:
我瞎写的,没有试,不知道对不对
楼主留言:
非常感谢!已经弄出来了!自己把数据类型整错了!感谢你的指导