模块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配,求程序!
分享
suegu2
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
319 个
工控威望:
584 点
下载积分:
6619 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2012-09-22
最后登录:
2024-11-29
查看suegu2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-08 08:47
全看
|
小
中
大
D0模块输入值 D10压力实际值
LD SM400 MOV K0 D2
MOV K0 D3
MOV K1600 D4
MOV K40 D5
LD SM400 SCL D0 D1 D10
注意必须D4>D0>D2