用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
用SCL指令使模块和变送器特性匹配方法
上一主题
下一主题
zengchangbao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
113 点
下载积分:
524 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-05-30
最后登录:
2024-06-14
查看zengchangbao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2018-09-07 21:43
全看
|
小
中
大
模块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600 压力变送器是4-20ma 0-40Mpa 用SCL指令使其匹配,求程序!
分享
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
568 点
下载积分:
12721 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2010-09-05
最后登录:
2024-09-07
查看dyl1633的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-12 10:39
全看
|
小
中
大
LD SM400 是Q,L系列常闭触,相当于M8000
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
用SCL指令使模块和变送器特性匹配方法
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问