不知道为什么按下没有,根据扫描周期,第一次按下按键触发第一上升沿启动,第二次按下按键再触发上升沿关闭。但是实际上确是按下后没反应,不启动。求大神指点一下,下面哪里不是短接,而是还有其他按键,用来复位用的。
[ 此帖被新人来袭在2018-09-07 15:15重新编辑 ]
泽西1968
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 159 点
下载积分: 469 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2015-09-02
最后登录: 2023-05-10
查看泽西1968的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-07 15:19
樓主沒有理解SET指令的特征,此例子中SET M0后,M0的常開點在接下來的掃描過程中即時導通,也就是例子中35步的程序,此時啟動按鈕的掃描週期內M0常開點也導通了,造成M0剛置位,掃描到35步程序時馬上又復位了,所以油泵沒啟動。
5樓的程序為正解!