如题。我用MOV K1 K8Y0这样写只有Y0-3置1。请问各位有其它方法吗
分享
小侯
小侯
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
2612 点
下载积分:
8093 分
在线时间: 507(小时)
注册时间:
2008-10-17
最后登录:
2024-11-15
查看小侯的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2018-09-05 08:47
全看
|
小
中
大
K8Y0為32BIT
mov為16BIT資料搬移
你應該適用DMOV指令
你搬移K1只能讓Y0動作
另K8y0若是有雙線圈
例
ld m8000
dmov d0 k8y0
.
.
.
.
ld m0
out y10
這樣Y10 是依照M0動作
畢竟PLC是由上而下掃描執行下來
後面會蓋掉前面的狀態