楼主  发表于: 2018-09-03 14:06
最近要做个方案 大概25单机 其中有20台左右用P LC 剩下的用工控机控制   现在的方案是 用西门子1200的plc走以太网 把所有设备连起来 ,,不知道还没有性价比更高的方案  不管哪种PLC都可以
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 信捷,你值得拥有,一台 ..
    ma924888027
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1243 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    注册时间: 2012-10-18
    最后登录: 2024-10-21
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-09-03 19:37
    欧姆龙CP1H-E的便宜
    楼主留言:
    CP1E不支持以太网呀 CP1h的支持但是用CP1W-CIF41从站不支持主动发送数剧只能响应主站    用以太网模块要配置CP1H-CPU + CP1W-EXT01 + CJ1W-ETN21  太贵。。。
    ma924888027
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1243 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    注册时间: 2012-10-18
    最后登录: 2024-10-21
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-09-03 19:59
    直接用FINS/TCP通讯,一个PLC也就1300
    ma924888027
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1243 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    注册时间: 2012-10-18
    最后登录: 2024-10-21
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-07 08:00
    CP1H-EX40DT-T支持以太网通讯,不是CP1E的