楼主  发表于: 2018-09-02 10:35
有时不能读取部分远程IO,有时全部读取不了,出现这情况时,有时即时断电再启动就可以,但过不了多久又出现这问题。有时即时断电也不解决,过一两个小时后再通电又可,但也是用不了多久,电源模块,底板,QJ61BT11N模块都换过了。QJ61BT11N模块上的报警灯一直闪亮包括正常使用时,有时一直亮,一直亮时就全部IO读不了了。有没有那位大侠遇到过这情况吗?是干扰造成的吗?但以前是一直用得好好的?
最远是多远
高调做事,低调做人
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2015-07-05
最后登录: 2022-10-09
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-02 22:35
我上次碰到过,威纶触摸屏显示三台行车(天车)上所有横移和升降定位感应器均没信号,但感应器都有24V电正常,有时关机重启后好了,有时要关机好久才恢复。开始以为3台行车通信线出问题了或是远程通信模块有问题,后来发现3个天车上装有远程通信模块的小电箱的接地线,都没有连接到天车上接地螺丝(天车运行胶轮摩擦导轨产生静电,需要靠接地螺丝把静电导走)。把地线和天车接地螺丝连接后,故障彻底消失。